Lekasjestrøm i TN anlegg

Spurt 12:44 - 25.10.2019 av Pål|Siste svar 17:07 - 4.11.2019 av Pål Sander Iversen

Pål

Hei,

Er det noen som har erfaring med lekkasjestrøm i TN nett? Har målt med strømtang i en hovedfordeling med en 800A hovedbryter. Der måler jeg opptil 5A lekkasjestrøm i jordleder. Er dette normalt? Finnes det en måte å beregne dette på?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:47 - 29.10.2019
Instructor contact card

Helt normalt med "naturlig" lekkasjestrøm slik du beskriver.Ved høy impedans i feilstedet vil dessuten ikke feilstrøm til jord kobles ut av overstrømsvernet i kretsen.

Beregning er relativt komplekst, og måling gir uansett "fasiten".

Pål Sander Iversen

Postet 6:34 - 30.10.2019

Helt normalt med "naturlig" lekkasjestrøm slik du beskriver.Ved høy impedans i feilstedet vil dessuten ikke feilstrøm til jord kobles ut av overstrømsvernet i kretsen.

Beregning er relativt komplekst, og måling gir uansett "fasiten".

Hei.

Takk for svar. Da fikk jeg bekreftet det jeg tenkte rundt lekasjestrøm i TN nett.

Om du har info på en metode for utregning tar jeg gjerne imot info om den. Har et behov av å forklare dette for en kunde. Og synes at "sånn er det bare" blir noe tynn forklaring.

mvh

Pål

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:49 - 30.10.2019
Instructor contact card

"Naturlig" lekkasjestrøm kan vurderes ut i fra god kjennskap til installasjonen og tilkoblet utstyr. Vanlige kilder til lekkasjestrøm er f.eks. lysarmaturer og varmekabler.

Små feilstrømmer, grunnet jordfeil med høy impedans i feilstedet, lar seg vanskelig beregne. Her er det mange ukjente, og vanskelig å definere nødvendige forutsetninger som må legges til grunn.

Det bør benyttes jordfeilovervåking i TN-installasjoner, men normen krever ikke dette. For at en slik løsning skal fungere må det settes deteksjonsutstyr desentralisert i store installasjoner, altså ikke i en stor hovedfordeling, men i hver underfordeling.

Pål Sander Iversen

Postet 17:07 - 4.11.2019

Takk for utfyllende svar. Da har jeg litt mer "kjøtt på beinet" i forhold til å forklare for kunden.

Mvh

Pål

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.