Er det 30mA som er maks tolerert lekkstrøm for en forbrukskurs?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Som standard så er det det ja.
Men det er i mange tilfeller IKKE krav om jordfeilbryter!
Hvordan påvirker dette hva som er akseptabelt på tilførselskabelen til en sentral?
Si en sentral på et stort anlegg har 50 utgående kurser. Det blir vel det samme som å si at 1,5A lekkstrøm er maks akseptert? Siden hver kurs ut kan ha opp til 30mA. Det må være noe jeg misser her.
For TN er det ikke noe generelt krav til jordfeilvern, men krav til stikkontaktkurser i avsnitt 411.3.3 i NEK 400 (innendørs når tilgjengelig for allmennheten og sikra til og med 20 A, samt utendørs og sikra inntil 32 A), samt krav til spesielle installasjoner i del 7 og 8 i normen.
For IT-installasjoner matet fra egen trafo gjelder samme krav til jordfeilvern som for TN, men det må som minimum installeres jordfeilovervåking/jordfeilvarsling.
For IT-installasjoner galvanisk tilknytta et allment fordelingsnett (altså ikke egen trafo) stilles det i praksis krav til jordfeilvern, men ikke nødvendigvis på 30 mA (avsnitt 411.6.1.01).
Heldigvis er det ikke slik at det oppstår jordfeil samtidig på alle utgående kurser fra en sentral (hovedfordeling eller underfordeling). Selektivitet mellom to påfølgende jordfeilvern oppnås ved minst tre ganger høyere utløsestrøm for vernet lengst oppstrøms i installasjonen (dvs. nærmest inntaket). Samtidig bør foranstående vern ha lenger utkoblingstid.