Lite parklysanlegg-dimensjonering kabler

Spurt 10:12 - 27.8.2015 av Sverre Å.|Siste svar 10:20 - 29.8.2015 av Elektro.

Sverre Å.

Hei,

På et mindre parklysanlegg med 6 stk 60w LED og 2 stk. 2x250W Son-T, der ene masten er plassert på begynnelsen og ene på slutten.

Hvordan bør man dimensjonere ca. det blir ikke rare strømtrekket, men totalt blir det rundt 180mtr fra fordeling til siste mast.

Febdok var litt vanskelig å bruke til dette .

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Elektro.

Postet 10:20 - 29.8.2015

Er dette luftstrekk? Da benytter du bare EX hengeledning 25AL pga oppheng osv. I bakken vil det av erfaring være tilstrekkelig med 6mm2 CU da er du godt innenfor slik at du spare tid på alle mulige beregninger. Du trenger jo bare å ta hensyn til spenningsfall og kortslutning. Ved større lysanlegg pleier jeg å benytte 25AL i bakken også rett og slett med tanke på lengden. AL koster jo også mye mindre en CU