Hei.
Er anbefalt minste tillatte tversnitt på lokal utjevningsforbindelse mellom apparater og ledende del(er) 6mm2?
Gjelder apparater som har bolt i chassis som er beregnet for dette, tiltenkt for å sikre funksjonalitet på produktet, og ikke nødvendigvis personbeskyttelse.
Jordleder kan i disse tilfeller på enkelte steder være ubeskyttet.
Produsent sier aldri noe om tverrsnitt.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
NEK 400 har ikke noe konkret krav til dimensjonering av funksjonsjordleder. Det beskrives i avsnitt 444.5.5 i NEK 400:2018 at formen på lederen er minst like viktig som tverrsnittet ved høyfrekvensutstyr.
For lavfrekvensutstyr viser avsnitt 444.5.5 til avsnitt 544.1, og ut ifra spørsmålstillingen din vil avsnitt 544.2.2 også være relevant.