Lov med 16A sikring til lamper?

Spurt 16:14 - 1.12.2017 av Torstein|Siste svar 8:58 - 4.12.2017 av Hans Olav Arnesen

Torstein

Er det ennå lov å definere lamper og spoter som fast last og ha 16/15A forankoblet sikring ?

Dimmer/bryter står i sikringskap og ledningene går fra skapet til stikkontakt ved gulv også til lampepunktet.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

esmokra

Postet 14:24 - 2.12.2017

Då må kabel ha stort nok tverrsnitt fra sikring til stikk, så kan du trappe ned etter stikk til fast tilkobla lampe. Vern må beskytte kabel i heile lengden mot kortslutning. Dimmer må og kunne tåle full last.Når det er stikk på kursen er det vern som bestemmer full last.

Bobb

Postet 19:52 - 2.12.2017

Ja det er lov. ikke noe krav til egen lyskurs med dedikerte sikringer.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:58 - 4.12.2017

Esmokra beskriver dette godt, og aktuelle krav er gitt i avsnitt 433.3 i NEK 400:2014.