Lovlig med denne type stikkontakt

Spurt 20:38 - 23.11.2016 av Nysgjerrig|Siste svar 13:55 - 25.11.2016 av Hans Olav Arnesen

Nysgjerrig

Hei! I et fordelingsskap for gulvvarme er det behov for en stikkontakt for styringen. Det er en DIN-skinne som er i toppen av skapet fra fabrikk. Jeg lurer på om det er lovlig med stikkontakt ment for tavlemontasje, eller går dette bare på risikovurdering? Disse stikkontaktene har ikke barnevern, og spenningsførende skruer er åpne for små fingre. Det blir ikke montert ekstra avdekning som f.eks. ASD. Gulvvarmeskapet har sylinderlås.

Sjekk gjerne bilde:

http://i65.tinypic.com/161hjjn.jpg

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

J

Postet 20:54 - 24.11.2016

Jeg bruker å tenke to barrierer mot å få strøm først når jeg risikovurderer. Her er det bare en barriere. Burde vel mist ha IP2X.

Hans Olav Arnesen

Postet 13:55 - 25.11.2016

Må følge krav i Tabell 51A. Er dette en bolig gjelder BA2: Minst IP2X eller IPXXB, og med barnesikring.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.