Det skal skiftes sikringsskap i et eldre hus med luftinntak.
Huset er bygget uten KV ved møne i huset.
Ved bytting av skap må det bestilles fra/tilkobling av nettselskap.
Er det krav at det da settes opp KV ved luftinntak etter dagens standard?
Eier av anlegget vil helst slippe denne utgiften.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er vel ikke et et direkte krav etter gamle forskrifter, men etter en risikovurdering ihht FEL er det vanskelig å komme utenom.
Du er ansvarlig for det du bytter ut. Byttes bare skapet så trenger du ikke ta hensyn til det som ligger forran.
På samme måte om du skal bytte ut en stikkontakt så trenger du ikke ny sikring og sikringsskap.
Det må jo være en form for kortslutningsvern i dag også? Enten i stolpe til nettselskap eller porselenstrakt med uz på innsiden?
Det Speedway beskriver er gitt som krav i avsnitt 434.2 i NEK 400:2014, med unntak i 434.2.1 (kortslutningssikker forlegning, <= 3 meters lengde, samt ikke nær brennbart) og 434.2.2 (vern på forsyningssiden beskytter lederne på lastsiden).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.