luftinntak IT-nett.

Spurt 18:28 - 16.12.2009 av Rukkie|Siste svar 9:05 - 23.12.2009 av Forumleder

Rukkie

Hei

Har fagprøve og lurer på en ting:

IT-nett luftinntak.
PFXP
Skal jorden i inntakskabelen kobles til i sikringsskapet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

bes

Postet 18:34 - 16.12.2009
Har du jord i luftkabel da? Jordingen i PFXP'n kan du koble til i skapet, men det blir eventuelt bare i den enden om du har luftinntak.
Om den kommer i f.eks. jordkabel skal de også tilkobles.

Rukkie

Postet 18:37 - 16.12.2009
KV stående på loftet, med EX 25mm fra netteier. Fra KV til fordelig er det lagt en PFXP, alt er klasse2 utstyr. Men lurer på om jorden som følger XPn skal kobles til eller isoleres i skapet.

trikk

Postet 20:13 - 16.12.2009
Fagprøve artig :)

Er dette en en rell sitvasjon? eller prøvestand?

Den PE du snakker om kommer ikke fra everket?
På IT nett skal det ikke jordes (inntakskabel)
Hvis den er jordet i trafoen skal den ikke jordes i skap.
for da er det mest sannsynlig en fremført N leder.

I NEK står det i 312.2.3 at at IT med fremført N leder ikke skal benyttes.

* Hvis det ikke er PE fra everket vi snakker om ( tror det var det du mente)
Ville jeg ha jordet pe leder i skap inntak og i andre enden sikringskapet i nede.

bes

Postet 21:14 - 16.12.2009
Fortusetter at dette er et norskt anlegg, og de ikke fremfører noen form for N-leder i IT-nett.

Ved jordkabel: Inntakskabelen er sannsynligvis jordet i et evt. kabelskap, da mener jeg at denne bør tilkobles jordskinne også inne, som en utjevning. Mulig det er litt forskjellig praksis mellom nettselskaper, best å høre med de. Om den mot formodning er tilkoblet mot nullpunkt i trafo (så godt som helt usannsynlig i IT her hjemme), skal den ikke jordes.

Ved luftstrekk ville jeg ha tilkoblet jording i begge ender, men det blir vel nesten valgfritt her med dobbeltisolert utførelse frem til jordfeilbryter (ved kl.2 utstyr skal jo ikke jord tilkobles).

MH

Postet 7:15 - 17.12.2009
Eneste grunn for å jorde pfxp i tavla er for å introdusere jord i inntaksboks på loft. Dette ser jeg ingen grunn til, og er heller ikke noe sikkerhetsmessig fordel da dette er en kl.II installasjon.

J.D.

Postet 8:03 - 17.12.2009
Ingen annen grunn enn å beskytte kabelen fra KV til tavla mot jordfeil ihvertfall.

r.

Postet 11:51 - 17.12.2009
skal ikke jordes.

Forumleder

Postet 9:05 - 23.12.2009
Har du PFXP i luftinntak? Dersom det er en kabel som går fra stolpen ned i bakken og opp veggen og inn så skjønner jeg.

Når det er sagt, så må du bestemme deg for Klasse II eller ikke. Du kan også kontakte E-verket og høre hva de ønsker, om de vil at du skal koble den til eller ikke.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.