Ser etter kapsling og KV for montasje utvendig på vegg. Eldre bolig med luftinntak skal oppgraderes, og tilførsel blir lagt om til jordkabel innen et par år. Tenker å sikre ved EX og føre ned langs vegg i første omgang, noen som har forslag til produkt/ løsning?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg kjenner ikke til utstyr som egner seg for slik bruk, og regner med at du har forespurt de mest aktuelle leverandørene. Er det noen i forumet som har egen erfaring med en slik problemstilling?
Foran kortslutningsvernet må løsningen være jord- og kortslutningssikker, som beskrevet i avsnitt 521.14 i NEK 400:2018.
Eaton har dette. Elnr: 17 110 12
Har fått svar fra nettselskapet løsning blir å montere Ensto KV-bryter i stolpe foran EX-kabel til huset. Takk for svar!
Takk for tilbakemelding. Kortslutningsvern i stolpe er vanligvis beste løsning ja :-).