Luftstrekk 400V TN-S

Spurt 19:57 - 29.10.2013 av Installat|Siste svar 6:39 - 18.11.2013 av Forumleder

Installat

Finnes det godkjente løsninger for fremføring av 400V 5-ledersystem som EX-luftledninger?

EX finnes jo ikke som 5-leder, og det er vel krav om at beskyttelseslederen skal ligge i kabelen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Installat

Postet 20:56 - 7.11.2013
Noen som vet noe om dette?

Installat

Postet 8:21 - 11.11.2013
Det er ikke krav til å kjøre TNS før etter første fordeling.
TNC og 4 Leder er tilfredsstillende. Dette skal være å oppdrive til EX -luftledning.

Installat

Postet 20:00 - 16.11.2013
Dette er etter første fordeling.
Ellers så er jeg enig i at det ikke hadde vært noe problem.

Forumleder

Postet 6:39 - 18.11.2013
Jeg kjenner ikke til dette.

Ta kontakt med leverandør og/eller lokalt nettselskap, som bør kjenne til hvilke alternativer som finnes i markedet.