Luftstrekk av PN og datakabler

Spurt 22:11 - 3.5.2017 av Ruben Møller Kristiansen|Siste svar 10:54 - 11.5.2017 av Hans Olav Arnesen

Ruben Møller Kristiansen

Hei Trainor,

Vi har et hybrid anlegg på taket på Universitetet i Stavanger hvor vi har en vindturbin (300 W) og et solcellepanel (285W) som går genererer strøm til et batteri. Vi har også en kasse plassert på taket som batteriet er i, en regulator samt 2 sensorer som måler spenning og strøm for vindturbin og solcellepanel.

Fra denne kassen så går det 3 PN kabler og 2 datakabler igjennom en betong vegg. Fra betong veggen og til neste vegg ledningene skal igjennom så er dem bare i luftstrekk uten noen form for beskyttelse.

Mitt spørsmål er, går dette greit å ha ledningene slik uten noen form for beskyttelse? Og er det noen krav for å tette hullet ledningene gikk igjennom i betongen (Fra ut til inn) ?

Hører fra dere,

mvh Ruben Kristiansen

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 18:54 - 9.5.2017

Det skal benyttes kabel som er egnet til formålet/bruken, og det er ikke PN-ledning.

Kabelgjennomføringer bør tettes, også om det ikke er krav til branntetting.

Ruben Kristiansen

Postet 18:59 - 9.5.2017

Hei og tusen takk for svar.

Så viss jeg forstår deg riktig så kan jeg i dette tilfellet ikke bruke PN-ledninger? Jeg glemte å nevne det med det er på 24 V og inverteren er plassert inne i et rom hvor det blir transformert opp til 230V.

Akkurat nå så står ledningene ubeskyttet som en pølse i et luftstrek fra den ene veggen til den andre som tilsvarer en lengde på rundt 0.5 meter.

Hvor i NEK 400 finner jeg bestemmelsen at dette ikke er lov med PN ledninger?

Hans Olav Arnesen

Postet 10:54 - 11.5.2017

Se Tabell 52A-1 - Installasjonsmetoder for kabler og ledere på side 177 i NEK 400:2014.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.