Lynvern

Spurt 9:40 - 3.3.2015 av Jonny|Siste svar 14:04 - 5.3.2015 av Forumleder

Jonny

Hei
Skal bruke heissjakt med 2 stk. 50mm cu (innvendig i heissjakt) som nedledere fra tak til armeringen i dekke. spørsmålet er om jeg skal koble nedlederne også til ringjorden/tverrforbindelse i bakke eller holder det med at de er koblet sammen på hovedjordskinna?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

29587

Postet 14:51 - 4.3.2015
Jeg kan ikke mye om lynvernanlegg, men svaret på spørsmålet ditt må vel være avhengig av dimensjonen på jordingslederen.

I henhold til krav i NEK 400:2014 til jordingsleder

Elektro

Postet 18:01 - 4.3.2015
Lynvernanlegg går vel ikke under NEK400 husker jeg rett?

Forumleder

Postet 14:04 - 5.3.2015
Det har du rett i (ref. avsnitt 11.3 h).

Mitt innspill gikk på sammenhengen med krav i NEK 400 for dimensjonering av jordingsleder, som vil være aktuelt hvis det benyttes felles jordingsleder med et lynvernanlegg.