lynvern

Spurt 9:23 - 6.3.2018 av Elektro|Siste svar 15:13 - 10.3.2018 av Hans Olav Arnesen

Elektro

Hei

Har et bygg med utbredt kobbertak, der kobberet får et elektrisk potensiale under 10 Kohm. Kobberet skal da utjevnes som en annen ledende del ihht 203.11 i NEK.

Da kobberet vil fungere som en «oppfanger» for lynet, vil jeg ikke koble kobbertaket til byggets jord, så jeg risikerer å dra energien til lynet inn i bygget. Dette er et TN anlegg.

Hva er deres synspunkter?

Mvh Elektro

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 15:13 - 10.3.2018

Utjevning gjøres for å unngå berøringsfare ved samtidig berøring av to ledende deler med forskjellig potensiale. Om dette er mulig på dette taket, så er det tilstrekkelig å legge utjevning mellom eventuell utsatt ledende del og annen ledende del, i henhold til avsnitt 544.2 i NEK 400:2014.