Når en driver med lys beregninger så har man en formel hvor man setter inn ønsket lux og areal og får ut en lumenverdi. Men ingenting om høyden, seier seg selv at du får dårligere lux jo høyere lampen henger.

Har noen arbeidsbenker i verkstedet hvor jeg jobber som trenger ekstra arbeids lys. Men det er sikker 7 meter til taket. Noen som har noe innspill??

Kommenter gjerne hvis du/dere gjør mye forskjell mellom lysdimensjonering i hele rom til ""enkle"" benker.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Svar

Postet 20:28 - 1.5.2011
Det vanlige er å montere/henge ekstra lysarmaturer over arbeidsbenkene. Dette må gjøres av elektriker og registrert elektrofirma...

Automatikeren

Postet 20:58 - 1.5.2011
Er fullt klar over det er vanligt å henge ekstra over benken, er jo det jeg skal gjøre. Jeg er ""lærling"" som gr.l og har en installatør over meg.

Men av egen interesse så vil jeg ikke spør samme mann om alt, vil ha input ifra andre plasser....

Kan ikke si at dine ""inputs"" hjelper meg noen vei...

J.D.

Postet 22:12 - 2.5.2011
Er litt usikker på hva du spør om, det virker som du har løsningen klar.. men prøver meg på litt inputs.

Generell belysning i arbeidsrom (omfeltet rundt arbeidsplassene) kan feks dimensjoneres til 150-200lux, mens den plassorienterte belysningen gjerne dimensjoneres til 500lux på arbeidsplanet (vanlige verdier). På en arbeidspult av normal størrelse oppnår du dette med typ 2x28W T5 armatur, montert på ca 2,5m.

Plassorientert belysning er fordelaktig fordi man gjerne slipper billigere unna investeringsmessig, og fordi energiforbruket blir lavere.
Som du sier bør armaturen henge nedhengt, og lavest mulig uten at det blir en ulempe for bruker. Høyden må altså vurderes ut ifra aktivitetene i rommet.
Praktisk løsning på å få armaturen nedhengt, eller lavt montert, kan være; vaiere, armaturskinner/skinnesystem, veggfester, ""lysstolper"".. mulighetene er mange.

Automatikeren

Postet 8:36 - 3.5.2011
Det jeg spør om er egentlig om hva ""standar"" høyden for å henge armaturer er. Noe jeg tror du svarte på ?

Når du sier 2,5 meter, er dette ifra den ""flaten"" du ønsker å lyse opp eller ifra gulvet?

J.D.

Postet 16:40 - 3.5.2011
Jeg tenkte fra gulv i dette tilfellet, men det er ikke uvanlig med høyder på 3-3,5m også, i feks bilverksteder.

Hvis du vil ha armaturen høyere benytter du en armatur med smalere lysspredning. Samme armatur kommer gjerne med flere typer reflektor..

Automatikeren

Postet 20:13 - 4.5.2011
Takk for svar J.D. =)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.