Lys i turløype, jording

Spurt 6:21 - 15.5.2012 av Lys|Siste svar 7:21 - 21.5.2012 av Forumleder

Lys

Har eit spørsmål ang ca 50 stk gatelys Phillips LED 33w lys som skal settes opp langs en naturløype med 37 m mellom hver, skal legge Tfxp 4x25mm Al, det er kommet en diskusjon om det trenger å legge jording rundt hele veien eller om det er nok med å legge ut ca 10 m 25mm blank wire til hvert lys. Det er IT nett her, skal også beskyttes med 30 mA jordfeilautomat.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:21 - 21.5.2012
For veilys er det vanlig å legge sammenhengende jordline. Dette er imidlertid ikke et myndighetskrav, men et krav fra oppdragsgiver (Statens vegvesen eller andre).

Ved nedgravingsdybde på minimum 0,5 meter (for å unngå uttørring og frost) vil den alternative løsningen du beskriver gi lav overgangsmotstand for de fleste typer jordsmonn.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn