Hei.

Holder på å bygge en carport, i den forbindelse skal eg få montert taklys og stikkontakt.

Fra byggeperioden av boligen har eg til overs 2stk armaturer med IP20. Kan eg montere dem i taket i carporten?

Armaturen vil bli plassert 1,3mtr fra den åpne veggen mot det fri. Takhøyden er 2,45 mtr og tre av side veggene er lukket.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

elmann

Postet 22:24 - 20.12.2016

IP 20 var litt pysete. Ville gått for en ip 23 minimum.

Arne

Postet 17:58 - 21.12.2016

En ting er att det virker pysete, men er det ulovlig? Kan ikke se att det blir noe problem med tanke på vatn i taket f.eks...

JR

Postet 19:15 - 21.12.2016

Armaturen skal tåle de ytre påvirkninger den kan bli utsatt for. Tabell 51A i nek 400. Viser din risikovurdering at ip 20 er godt nok, så er det det. Men jeg tviler på en rudikovurdering her vil resultere i noe annet enn IP 44. Fuktighet kommer inn i en carport.

EnToTre:)

Postet 19:35 - 21.12.2016

Fuktigheten er jeg ikke så bekymret over her. Det er nok luftig og fint der.

IPx3 og IPx4 går på drypp og sprut, og det er det ikke NOE av oppunder taket på en carport. Så en "tett" armatur vil være like "fuktig" som en "åpen" armatur, i dette tilfelle.

Ville tenkt mer på generell støv og spindelvev og slikt.

Jeg tolker det slik at du er en privatperson og da er ikke dette opp til deg. Da teller ikke din vurdering. DA er det elektrikerens vurdering!

Hans Olav Arnesen

Postet 23:30 - 21.12.2016

En ting er att det virker pysete, men er det ulovlig? Kan ikke se att det blir noe problem med tanke på vatn i taket f.eks...

Enig med JR i at dette er en vurdering du (eller elektriker, om du er en privatperson, som EnToTre skriver) må gjøre ut i fra Tabell 51A.

Kanskje går det bra med IP20, men armaturen skal tåle ytre påvirkninger over tid. Fuktig luft kan føre til kondens, og IP21 eller IP23 er nok sikrere valg i så måte.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.