Lysberegning

Spurt 9:51 - 12.3.2009 av Danulf|Siste svar 20:03 - 12.3.2009 av Knut Lys

Danulf

er det noen her som kan metoden for utregning av antall lyskilder hvis man har oppgitt rommets areal og hvor mange lux man skal ha på arbeidsflate.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Harald

Postet 10:33 - 12.3.2009
Sjekk ut denne:

http://lysberegning.notlong.com

l

Postet 16:25 - 12.3.2009
BZ metoden ?



https://materialeplatform.emu.dk/amu/materiale/44169.pdf

Knut Lys

Postet 20:03 - 12.3.2009
Empirisk formel for mindre rom under 200m2
Antall armaturer = m2 x faktor/watt pr. valgt armatur
Faktor:
8 = 300 lux
10 = 400 lux
12 = 500 lux
14 = 600 lux
osv

Eksempel kontor 10m2 som skal ha 500 lux
Skal benytte 2x28W T5 rør

10x12/60 = 2 armaturer

Erfaringstall
2x58W pr 10m2
1x36W pr 5m2