Hvordan kan jeg regne ut en Lysbue energi fra et aggregat?
Aggregatet jeg har her leverer 120KVA med 115Volt / 200Volt 400Hz
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Lysbueenergien/hendelsesenergien et menneske kan bli utsatt for ved kortslutning avhenger av 3 faktorer:1) Utkoblingstid for vern i kretsen,2) Lysbueeffekten, og3) Avstand mellom lysbuen og personen som står foran kortslutningsstedet.
Lysbueeffekten står igjen i forhold til maksimal kortslutningsstrøm og anleggets nominelle spenning.Muligens kan leverandøren/produsenten av aggregatet oppgi maksimal lysbueeffekt.
Det finnes forøvrig mange firmaer som kan bistå med lysbueberegninger:
https://www.unitech.no/elektrisk-sikkerhet/category482.html
https://www.goodtech.no/kontakt/ Goodtech AS Bjørnslettveien 2 B NO-3917 Porsgrunn Tommy.Pettersen@goodtech.no
https://www.verkis.no/tjenester/kraftoverforing/systemundersokelser/
Siemens Trondheim og ABB Oslo gjør det samme.
Hva som skjer med Jacobsen Elektro AS er avgjørende om også disse gjør dette.http://www.jel.no/losninger/elkrafttekniske-tjenester/ Lysbueberegninger og klassifisering av elektriske anlegg (IEEE og NEPA70).
i jobben min har vi åpent inn til generatoren når den går. så ingen vern beskytter der.
i utgangspunktet står vi max en meter ifra smellet...
produsentene av aggregatene er konkurs, så ingen hjelp å få fra dem heller.
tenkte kanskje man kunne kjapt regne seg frem til at ved 120.000VA/200V/1,73 er 346A tilgjengelig.
og da er det vel kanskje mulig å få regnet den amperen over til lysbueenergi?
Det er ikke maksimal kortslutningsstrøm, Ik3pmax du kommer frem til i regnestykket ditt.Du kan jo kontakte ett av firmaene jeg nevner, og se om de kan gi deg noen gratis tips over telefon.
Generelt, når man ikke kjenner en fare fullt ut, bør man tenke "Worst Case". Dette forutsetter lysbuesikker bekledning (PPE2/3), hjelm med visir og hørselvern, samt lysbuesikre hansker.
NORPEC, som har sitt utspring fra gamle Jacobsen Elektro, kan også utføre slike beregninger samt beskrive tiltak som begrenser lysbueenergien.
www.norpec.no
Takk for informasjon.
Selve generatoren er ofte produsert av andre firma enn produsenten av aggregatet.
Sjekk merkeskilt på generator og søk etter modellnr. så kan man finne informasjonen du leter etter.
Generatorer greier ofte ikke opprettholde en linjær kortslutningsytelse slik vi er vant til fra "stive" fordelingsnett.Siden generatorene selv ikke klarer å opprettholde en linjær kortslutningsytelse brukes en spenningsregulator (elektronikk) for å hjelpe vern med å levere stor nok strøm til at de løser ut.Spenningsregulatoren gjør at spenningsfallet som oppstår ved kortslutning kompenseres ved å øke spenningen i regulatoren.
http://powertechengines.com/NewageData/Uci274g-2.pdf (se side 7.) 0 sekunder er tidspunktet en kortslutning oppstår. På ca. 0.08-0.09 sekunder tar spenningsregulatoren over og øker spenningen og dermed også øker tilgjengelig kortslutningsytelse.
Takk for innspill JHS, men jeg tror de fleste ønsker å overlate vurdering av hendelsesenergi ved kortslutning til et firma som har spesialisert seg på dette.