Jeg har fått et spørsmål vedrørende ei lysløype. Det er ca 45m mellom hver mast. Det er planlagt å bruke armaturer som ikke er dobbelt isolert. Er det krav om egen jordelektrode til hver lyskaster? Bør det trekkes med jordleder i luftstrekket? Kan man droppe jordleder og jordelektroder om man får tak i dobbeltisolerte lyskastere?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Når det benyttes luftstrekk er det dobbeltisolerte lamper og tremaster som gjelder. De skal ikke jordes. Alt annet blir bare tull og hinsides uøkonomisk.
Er det noen som har erfaring med bruk av jorfeilbryter på lysløyper. Her blir det luftstrekk på ca 850m. Det ser ut som at jeg må opp i voldsomme tverrsnitt hvis jeg skal dimensjonere vern for å løse ut innen 5 sekunder ved dobbel jordfeil. Jeg er redd en jordfeilbryter vil bli veldig sensitiv for det som forgår ellers i nettet.
Hvis det er snakk om dobbeltisolerte lamper på trestolpe trenger du ikke ta hensyn til jordslutningstrømmene. Da det rett og slett ikke får blitt noen jordslutning. Kun topolt kortslutning. Mener det heller ikke kreves jordfeilvern foran EX hengeledning da det ikke jordpotensiale og opnå. Hvis det er snakk om lamper som krever jord kan du benytte et tidsforsinket vern type g fks X digital fra Eaton.
Avsnitt 410.3.3 i NEK 400 sidestiller dobbel eller forsterket isolasjon med automatisk utkobling av strømtilførselen, som metode for beskyttelse mot elektrisk sjokk.
Benyttes dobbel eller forsterket isolasjon for en hel kurs stilles det ikke krav til jordfeilbryter. Hvis ikke dette er tilfellet, så er den beste løsningen å ha 30 mA jordfeilbryter for hver lysmast. Store installasjoner (med lange kabellengder) må uansett deles opp for å sikre utkobling ved jordfeil.
Forumleder: Mener du som meg at EX hengeledning går under forsterket isolasjon og kan utelate jordfeilbryter hvis man tar kun kabelen i betrakning? Nysgjerrig da jeg har hatt den problemstillingen før, men fant aldri noe fasitsvar.
Det finnes dobbeltisolert EX (Amo kabel), men lite etterspurt i markedet. Nexans leverer ikke dette.
Det finnes dobbeltisolert EX (Amo kabel), men lite etterspurt i markedet. Nexans leverer ikke dette.
Regnes ikke luft som isolasjonslag 2?
Dobbeltisolert vil si to lag isolasjon mellom fase og PE. I kabler betyr dette at PE er isolert (som i PFXP). Til lys i isolerte stolper fremføres ikke PE hvis det benyttes dobbeltisolerte lamper.
Det vil sjelden være interessant med dobbeltisolert EX-hengekabel, men skal den føres helt frem til tilførsel på bakkenivå kan denne være å foretrekke.
Jeg forstår det slik at det er enighet her på forumet om at klasse 1 armaturer i trestolper må jordes. Blandt de jeg har snakket med utenom forumet, er det litt delte meninger om dette. Er det noen som kjenner til leverandører av dobbeltisolerte lyskastere? Helst LED på omtrent 100W.
Du trenger vel kanskje ikke så mye som 100 W LED, se for eksempel på denne armaturen: http://www.thornlighting.no/PDB/resources/teaser/NO/TLG_Oxane_LIF.pdf.