Finnes det noen tommelfinger-regel på max antall lysrørarmaturer før jordfeilautomat faller ut?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Frode

Postet 17:48 - 27.1.2012
Jordfeilbryter / varsler
Alle lysrørarmaturer med ""elektroniske reaktorer""
lekker ut en liten kapasitiv strøm (kapasitiv
lekkstrøm).
Denne lekkstrømmen skal ikke overstige 1mA
pr. armatur.

Jordfeilbryter
Ved bruk av jordfeilbryter på belysningskurser må
man ta hensyn til dette. En jordfeilbryter vil løse ut
ved lekkstrømmer mellom 15mA og 30mA. Det er
en fordel å benytte en retningsbestemt jordfeilbryter
da denne ikke blir påvirket av lekkstrømmer fra
øvrige anlegg. Er man usikker på utslippet av lekkstrømmen
pr. armatur kan man beregne 1mA. Ved
prosjekter med mer en 15 armaturer pr. jordfeilbryter
kan denne teoretisk løse ut (1-fas).

Sakset fra:
http://glamox.com/upload/2011/05/24/elektronisk-forkobling-i-lysarmaturer.pdf

BP

Postet 20:07 - 27.1.2012
Litt enklere fortalt.
ihht en tidligere kollega så er det 15 stk armaturer pr kurs som er praksis hos deres firma.
Men den infoen fra Glamox var kjekk, har ikke sett den før.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.