Låne jordforbindelse fra annen kurs

Spurt 15:19 - 29.12.2012 av Mont|Siste svar 20:52 - 8.1.2013 av Forumleder

Mont

Hei.

I huset mitt så er det blandet åpent og skjult anlegg.

Jeg er igang med å legge om til jordet anlegg i de rom der dette er ujordet. Og da er det den åpne kablingen sin tur.
Men her har selvsagt forrige montør vært så fremtidstenkende og hensynsfull at vedkommende har klipt jordlederen tvers av i samtlige kabelender. (Jeg kan ikke fordra når folk gjør sånt!)

Og det å legge nye kabler er veldig mye arbeid.

Men så har jeg jo et punkt i røranlegget tilhørende en annen kurs ikke så langt fra en av stikkontaktene på denne kursen. Så jeg tenkte jeg kunne legge en kabel fra røranlegget og over til kursen som forsyner den åpne installasjonen og kun bruke jordlederen i kabelen. Kursen i røranlegget er en 16A kurs med en gjennomgående 2,5mm2 jordleder.

Men er dette tillatt eller er det et absolutt krav om at hver kurs skal hente sin jordforbindelse i skapet?

Løsningen skal selvsagt nøye beskrives i dokumentasjonen på anlegget, hvis den er lovlig. Jeg tenkte også å skrive dette på en lapp som jeg legger inni boksen så det er bevisstgjort at jordlederen forsyner en annen kurs også.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Mont

Postet 15:22 - 29.12.2012
Altså. Kablingen mellom de aktuelle stikkontaktene kan jeg legge på nytt, men det er selve tilførselskabelen frem til skapet i kjelleren som er mye jobb å skifte ut.

Jeg kunne brukt 16A kursen i røranlegget til å forsyne stikkontaktene men denne har allerede en ganske opptatt samtidighetsfaktor.

Branco Dvorowich

Postet 15:29 - 29.12.2012
Hei.

Jeg har ikke NEK:400 foran meg nå, men jeg synes dette høres litt rotete ut. Det kan bli forvirrende for neste montør som skal arbeide på anlegget.

Hvis det er åpen forlegning, kunne du ikke kappe tilførselskabelen den siste halvmeteren på hver side, bokse den så du kan hente ut jordleder, og så skjøtet på og lagt de siste halvmeterne på ny kabel frem til skapet og første stikkontakt? Kanskje du trenger bare en koblingsboks også siden du bare flytter eksisterende stikkontakt lenger inn på tilførselskabelen.

Forumleder

Postet 20:52 - 8.1.2013
Løsningen til Branco kan benyttes.

Løsningen din strider mot avsnitt 411.3.1.1 i NEK 400:2010.

(Beklager sent svar, men har veldig mange kurs på nyåret).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.