Må bruke installatør ved DLE mangler?

Spurt 22:20 - 26.7.2014 av Svein Seldal|Siste svar 22:31 - 5.8.2014 av Mont

Svein Seldal

Dersom en anleggseier har fått DLE ettersyn og mangel, pålegges eier til å få en installatør til å utbedre mangelen. Men dersom mangelen er noe kunde/eier har anledning til å ordne selv, har DLE anledning til å påkreve fiksing av installatør? Hvor er dette hjemlet?

Et eksempel: DLE kontroll avdekker mangel på jordforbindelse (FEL §21) i en lampe. Lampen er ettermontert av kunde med bevegelig ledning, dvs 2x0.75 PL tilkoblet i et anlegg som har jordet stikk. Lampen skulle vært jordet. Kunden kan fikse jordingen selv med f.eks. 3G0.75 PMH og jordet stikk, men pålegges altså å bruke installatør. (Hvordan) kan DLE påkreve dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

JimiF

Postet 20:05 - 27.7.2014
Her er det nok varierende praksis blant de forskjellige tilsynsingeniørene rundt om i det ganske land på hvordan dette håndteres.. I min tidligere jobb som tilsynsingeniør ville jeg ha informert kunden om hva som er gjort feil og konsekvensene av dette, og satt dette som en kommentar i rapporten.

I dette tilfellet kan jeg ikke se at DLE kan kreve en installatør til å rette denne feilen.

Mvh Jimi

Elektro

Postet 20:12 - 27.7.2014
Tilkobling av lampe på bevegelig ledning med støpsel kan privatpersoner gjøre selv sålenge den ikke er og betrakte som en del av den faste installasjonen. Din lampe er tilkoblet med støpsel og er således ikke fastmontert. Du som privatperson er likevel ansvarlig for at bruksanvisninger blir fulgt og er 100% ansvarlig for ditt eget elektriske anlegg.

Du kan gjerne kontakte DLE for avklaring, men jeg ville byttet støpsel og ledning på lampen, tatt et bilde som dokumentasjon og sendt inn papirene.

Hva privatpersoner kan gjøre selv http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Sikker-hverdag/Hva-kan-privatpersoner-gjore-selv-pa-det-elektriske-anlegget/

Det er derimot FEL som regulerer at arbeid på elektrisk anlegg skal foreståes av aut.installatør med unntak av linken ovenfor.

Forumleder

Postet 7:09 - 31.7.2014
Er helt enig med JimiF. Jeg har også jobbet som tilsynsingeniør i DLE, og håndhevet dette på samme måte som han.

Som jeg har skrevet tidligere i forumet: Normalt er det enkleste å gjøre det DLE krever, men her har kunden en god sak.

Mont

Postet 22:31 - 5.8.2014
Enig med dere alle.

For når det kommer til hvem som kan gjøre hva så kommer kvalifikasjonsforskriften med i bildet. Her kan ikke DLE kreve noe som helst utover denne forskriften.

Pålegget berører bare de tekniske forskriftene. Så lenge kvalifikasjonsreglene våre tilsier at en ufaglært kan gjøre slike korreksjoner selv så har ikke tilsynet noen hjemmel til å kreve at dette gjøres av installatør. Og, ja. Et bilde av nye oppsettet og en kjapp beskrivelse av hva som er blitt gjort i en svarmail burde være nok til å anse saken som løst.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.