Hei,
Er det et krav eller en anbefaling om å måle kortsluttning mellom fasene før man påsetter spenning på en kurs?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det står ikke noe krav svart på hvit, men forskriftene sier vel noe om å jobbe sikkert osv. da blir jo en del av risikovurderingen å måle motstanden kanskje
Jeg antar spørsmålet ditt gjelder for ny kurs, og eller endring/utvidelse. Da gjelder avsnitt 6.4 verifikasjon av en ny installasjon i NEK 400:2018.
Måling er ett av alternativene beskrevet i veiledningen til avsnitt 6.4.3.7.1, alternativt kan verifikasjon ivaretas med resultat av beregninger (manuelle eller maskinelle, som Febdok), eller maks lengde tabell fra vernprodusent.
Jeg antar spørsmålet ditt gjelder for ny kurs, og eller endring/utvidelse. Da gjelder avsnitt 6.4 verifikasjon av en ny installasjon i NEK 400:2018.
Måling er ett av alternativene beskrevet i veiledningen til avsnitt 6.4.3.7.1, alternativt kan verifikasjon ivaretas med resultat av beregninger (manuelle eller maskinelle, som Febdok), eller maks lengde tabell fra vernprodusent.
Hei,
Jeg mente ikke ik2pmin beregning, det gjør man jo etter påsatt spenning.
Jeg mente om det stod spesifisert et sted at man burde/skal måle om det er en kortsluttning mellom fasene på eks: en sikring til en nyoppsatt stikkontakt, før man vipper opp sikringen, for å forsikre seg om at det ikke er en kortsluttning på kretsen.
En måte å måle dette på er eks: multimeter på Ohm innstilling og måle mellom L1 og L2
Hei,
Jeg mente ikke ik2pmin beregning, det gjør man jo etter påsatt spenning.
Jeg mente om det stod spesifisert et sted at man burde/skal måle om det er en kortsluttning mellom fasene på eks: en sikring til en nyoppsatt stikkontakt, før man vipper opp sikringen, for å forsikre seg om at det ikke er en kortsluttning på kretsen.
En måte å måle dette på er eks: multimeter på Ohm innstilling og måle mellom L1 og L2
Nei, det finnes ikke noen slik anbefaling eller krav.
Det er jo litt sunn fornuft med i bildet her og. Du bør jo vite hva du sender full spenning på. Ser ikke helt at vi skal trenge et eget krav om dette. Du har koblet alle koblingene og en så grov feil som en kortslutning i installasjonen "gjør man" jo ikke normalt sett så lenge man gjør koblingene korrekt. Og er deler av installasjonen og forhold rundt den ukjent for deg, for eksempel under feilsøking, så burde jo dette allerede ha vært en del av målingene du har foretatt deg. Og er du i tvil så foretar du en rask måling for å være sikker. Det er tross alt ingen ting som heter å måle for mye. På et riktig dimensjonert anlegg så skal vernet sikre mot dette også. Akkurat som om kunden selv skulle forsøkt en reinnkobling ved kortslutning.
Som Klaus skriver er det selvfølgelig ingen ting i veien for å måle mellom faser, for å utelukke forbindelser som medfører kortslutning ved spenningssetting.
Det står imidlertid ikke spesifisert noe sted at man burde/skal måle om det er en kortslutning mellom fasene på f. eks. en sikring til en nyoppsatt stikkontakt, før man vipper opp sikringen, for å forsikre seg om at det ikke er en kortslutning på kretsen.