Hvordan gjøres en måling for å avdekke om ulike deler av ett prosessanlegg har behov for utjevningforbindelse? Hvilket instrument?
Jeg tenker på på rør, pumpe, ventilet etc.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du sier ikke om dette er i sone eller ikke, men hvis dette er i sone 0 eller 1 er det alltid krav om utjevning.I sone 2 og i uklassifisert område kan utjevning sløyfes dersom utstyret er i direkte kontakt med struktur, rengjort for maling, rust osv samt boltet til struktur med minst 2 parallelle bolter.
Dette har altså ingenting med måling å gjøre, og retter seg mot utsatte ledende deler.
Hei, jeg tenker på landanlegg industri. Ikke olje og gass.
Hvis det er 50 k ohm eller mer som er kravet, måles dette med megger?
Hei, jeg tenker på landanlegg industri. Ikke olje og gass.
Hvis det er 50 k ohm eller mer som er kravet, måles dette med megger?
I avsnitt 200.4 i NEK 400:2018 fremkommer det at utjevning, av andre ledende deler, ikke er nødvendig om motstanden til jord er minst 10 kohm.
For måling må det nødvendigvis benyttes et instrument som gir gode målinger innenfor aktuelt måleområde (kohm).