Kan måleinstrumenter uten merking med med kategori 1-4 brukes fremdeles? Har noen lite brukte strømtenger, f.eks Fluke 80i-410,80i-1010 uten merking.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 6:05 - 6.6.2011
Det skal bare benyttes måleinstrumenter som tilfredsstiller lavspenningsdirektivet (LVD). Hvis utstyret tilfredsstiller IEC 61010-1 / EN 61010 og dertil tilhørende kategori er LVD oppfylt.

I praksis leveres det bare instrumenter KAT III og KAT IV. KAT III kan benyttes i hovedtavler og alt på fordelingssiden av disse. KAT IV kan dessuten benyttes på forsyningssiden av tavler (stikkledninger, luftledninger og jordkabler).

Mont

Postet 10:29 - 9.6.2011
I virksomheter der det utføres alt fra reparasjon av lampetter til målinger på forsyningstrafo så er det samtidig også smart å standardisere seg på cat IV på alle arbeidsområdene.

Dette for å forhindre at feil instrument i en stressende situasjon kan bli tatt med for måling i eksempelvis en tavle.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.