Måleinstrumenter kategori Offshore installasjoner.

Spurt 15:04 - 2.12.2016 av Morten André Nupen|Siste svar 7:26 - 15.12.2016 av Hans Olav Arnesen

Morten André Nupen

Har et spørsmål angående måleinstrumenter og kategori for spenningstesting i 690V Underfordelingstavler med kortsluttningstrømmer på rundt 30-40kA.

Må vi ha kategori 4 eller holder det med kategori 3??

De fleste svar som vi har funnet ang. dette handler om på land med f.eks luftstrekk inn til et hus og her er det kat.4 på strekket inn og kat.3 på det som er fra inntaket og inn i huset.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 10:00 - 8.12.2016

Se https://www.trainor.no/cms/Forum/FSE/Kategorier-paa-maaleinstrumenter.

Morten André Nupen

Postet 14:59 - 14.12.2016

Ja så svaret er ??? Ble ikke så mye klokere av den linken til et tidligere innlegg... Men siden de der ref. til e-verkets ledningsnett med cat 4 så regner jeg med at vi må bruke cat 4 i hovedtavlene våre??

Hans Olav Arnesen

Postet 7:26 - 15.12.2016

Du kan benytte Cat 3. Cat 4 bør benyttes på forsyningssiden, og er avgjørende ved mating fra luftlinjer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.