Har nettopp søtte på plass ei tavle i med 12 målera. Leilighets bygg.
Her skal det vel vere dobbeltisolerte ledninger(eller korslutningssikker forlegning? (Fram til første jordfeilbryter).
Kan man eventuelt monter inn ei form for jordfeil overvåking?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette avhenger av nettsystemet. Generelt er klasse II og automatisk utkobling sidestilt som beskyttelse mot elektrisk sjokk.
For TT-system: Vedlegg I til FEL stiller krav til klasse II (dobbel eller for forsterket isolasjon) på alt foran første jordfeilbryter.
For IT-system: En fordel å benytte klasse II på alt foran første jordfeilbryter. Hvis ikke stilles det strengere krav til overgangsmotstand for jordelektroden, Ra:
Uten klasse II: Ra x Id <= 50 V, hvor Id = 2 mA pr kVA trafoytelse, ogMed klasse II: Ra x Ijfb <= 50 V, hvor Ijfb = merkeutløsestrøm for største jordfeilvern.For TN-system: Ra inngår ikke i impedansen i feilkretsen, og det er derfor ikke aktuelt med spesielle tiltak.