Måler tavle 230v dobelt isolering

Spurt 7:20 - 11.8.2015 av elektrikker Glenn|Siste svar 9:56 - 11.8.2015 av Hans Olav Arnesen

elektrikker Glenn

Har nettopp søtte på plass ei tavle i med 12 målera. Leilighets bygg.

Her skal det vel vere dobbeltisolerte ledninger(eller korslutningssikker forlegning? (Fram til første jordfeilbryter).

Kan man eventuelt monter inn ei form for jordfeil overvåking?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 9:56 - 11.8.2015

Dette avhenger av nettsystemet. Generelt er klasse II og automatisk utkobling sidestilt som beskyttelse mot elektrisk sjokk.

For TT-system: Vedlegg I til FEL stiller krav til klasse II (dobbel eller for forsterket isolasjon) på alt foran første jordfeilbryter.

For IT-system: En fordel å benytte klasse II på alt foran første jordfeilbryter. Hvis ikke stilles det strengere krav til overgangsmotstand for jordelektroden, Ra:

Uten klasse II: Ra x Id <= 50 V, hvor Id = 2 mA pr kVA trafoytelse, ogMed klasse II: Ra x Ijfb <= 50 V, hvor Ijfb = merkeutløsestrøm for største jordfeilvern.

For TN-system: Ra inngår ikke i impedansen i feilkretsen, og det er derfor ikke aktuelt med spesielle tiltak.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.