Måleromkobling

Spurt 8:45 - 1.10.2020 av En ny|Siste svar 6:45 - 8.10.2020 av Hans Olav Arnesen

En ny

Hi er det noe krav som sier at spenninglegere MÅ gå gjennom måletrafo eller MÅ IKKE? Hvor står det? Jeg bare har funnet at:

"For spenningskretsen anvendes det 1,5 mm2 flertrådet (PN eller tilsvarende) ledning.

Spenning til måleutstyr skal kun hentes fra tilhørende tavle/nett - transformatorkrets."

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:51 - 5.10.2020
Instructor contact card

Montasjeanvisning skal følges. Måleromkobler er normalt netteiers eiendom og ansvar.

En ny

Postet 13:22 - 5.10.2020

Montasjeanvisning skal følges. Måleromkobler er normalt netteiers eiendom og ansvar.

Alle reglene til måleromkobling kan vi finne i REN bladet, men ingen kan svare eksakte hvis jeg treke spenningledere gjennom måletrafo blir det feil eller ikke? Jeg finner ikke en slik løsning som feil. Også utenfor måletrafo blir ok, fordi måler "tar ingen strøm"

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:54 - 6.10.2020
Instructor contact card

Du bør kunne få svar på dette av produsent, av måler/måleromkobler/strømtrafoer.

Spenningsledere skal vanligvis ikke gjennom strømtrafo.

Alexander

Postet 6:44 - 8.10.2020

Se Ren-blad for Trafomåling. (4002)Tegninger/anvisninger i Renbladet viser ikke til at spenningsledere skal innom strømtrafoene, så da blir det i praksis feil å gjøre dette. Men det blir nok ingen målbare feil uansett hvordan du gjør det, en Kamstrup 5A måler har til eksempel en maks forbruk i spenningskretsen (internt i måleren) på 0,2VA og 0,1W. Men jeg ville bedt elektriker om å ordne opp i henhold til renblad dersom han hadde ført spenningslederene gjennom strømtrafoer, hvis det var en målerinstallasjon jeg kom over i vårt nett. Feil er feil uansett om det ikke har noe praktisk betydning, når det gjelder avregningsmålere.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:45 - 8.10.2020
Instructor contact card

Se Ren-blad for Trafomåling. (4002)Tegninger/anvisninger i Renbladet viser ikke til at spenningsledere skal innom strømtrafoene, så da blir det i praksis feil å gjøre dette. Men det blir nok ingen målbare feil uansett hvordan du gjør det, en Kamstrup 5A måler har til eksempel en maks forbruk i spenningskretsen (internt i måleren) på 0,2VA og 0,1W. Men jeg ville bedt elektriker om å ordne opp i henhold til renblad dersom han hadde ført spenningslederene gjennom strømtrafoer, hvis det var en målerinstallasjon jeg kom over i vårt nett. Feil er feil uansett om det ikke har noe praktisk betydning, når det gjelder avregningsmålere.

Takk for innspill :-).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.