Hi er det noe krav som sier at spenninglegere MÅ gå gjennom måletrafo eller MÅ IKKE? Hvor står det? Jeg bare har funnet at:
"For spenningskretsen anvendes det 1,5 mm2 flertrådet (PN eller tilsvarende) ledning.
Spenning til måleutstyr skal kun hentes fra tilhørende tavle/nett - transformatorkrets."
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Montasjeanvisning skal følges. Måleromkobler er normalt netteiers eiendom og ansvar.
Montasjeanvisning skal følges. Måleromkobler er normalt netteiers eiendom og ansvar.
Alle reglene til måleromkobling kan vi finne i REN bladet, men ingen kan svare eksakte hvis jeg treke spenningledere gjennom måletrafo blir det feil eller ikke? Jeg finner ikke en slik løsning som feil. Også utenfor måletrafo blir ok, fordi måler "tar ingen strøm"
Du bør kunne få svar på dette av produsent, av måler/måleromkobler/strømtrafoer.
Spenningsledere skal vanligvis ikke gjennom strømtrafo.
Se Ren-blad for Trafomåling. (4002)Tegninger/anvisninger i Renbladet viser ikke til at spenningsledere skal innom strømtrafoene, så da blir det i praksis feil å gjøre dette. Men det blir nok ingen målbare feil uansett hvordan du gjør det, en Kamstrup 5A måler har til eksempel en maks forbruk i spenningskretsen (internt i måleren) på 0,2VA og 0,1W. Men jeg ville bedt elektriker om å ordne opp i henhold til renblad dersom han hadde ført spenningslederene gjennom strømtrafoer, hvis det var en målerinstallasjon jeg kom over i vårt nett. Feil er feil uansett om det ikke har noe praktisk betydning, når det gjelder avregningsmålere.
Se Ren-blad for Trafomåling. (4002)Tegninger/anvisninger i Renbladet viser ikke til at spenningsledere skal innom strømtrafoene, så da blir det i praksis feil å gjøre dette. Men det blir nok ingen målbare feil uansett hvordan du gjør det, en Kamstrup 5A måler har til eksempel en maks forbruk i spenningskretsen (internt i måleren) på 0,2VA og 0,1W. Men jeg ville bedt elektriker om å ordne opp i henhold til renblad dersom han hadde ført spenningslederene gjennom strømtrafoer, hvis det var en målerinstallasjon jeg kom over i vårt nett. Feil er feil uansett om det ikke har noe praktisk betydning, når det gjelder avregningsmålere.
Takk for innspill :-).