Hei. Jeg har gått til innkjøp av en eurotester, og har lagt opp en kurs (1 stikk) til et båthus som er ca 50m fra hovedbygning (som har jordelektrode). Før jeg evt slår ned jordspyd ved båthuset ønsker jeg å finne ut hvordan overgangsmotstanden til jord er der. Regner med at jeg kan benytte meg av 3punkts metoden for å finne ut av dette, men da dette er nytt for meg trenger jeg litt tips til hvordan jeg kan utføre målingen.
Eiendommen blir forsynt med luftstrekk og IT-nett.
- Kan jeg koble meg til jordinga i stikkontakten i båthuset med den ene måleproben, og sette de to andre i bakken?
Til info er jeg tidligere installatør og elektriker.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det følger alltid med en illustrert kortfattet bruksanvisning til disse, den bør du følge. Det du skriver høres imidlertid ut til å være korrekt fremgangsmåte.
Skal man måle jordelektroden så skal man kun måle den. Det vil si fra koble jordlederen. Måler du fra en jordet kontakt, uten noen frakobling så måler du alle forbindelser til jord.
En slik måling du skisserer her vil ha liten relevans. Om jordmassene er like så vil du få tilnærmet samme resultat som om du målte ved huset.
Etter 2014 ble det i praksis krav til egen jordelektrode for slike tilfeller som du skisserer her.
Elektro har rett her; jordelektroden for hovedbygning vil ikke dekke båthuset 50 meter unna.Dekningsområdet for en jordelektrode avhenger av hvordan denne er utformet, samt av resistiviteten i aktuelt jordsmonn. I beste fall kan man anta at dekningsområdet er ca. 20 meter for jordelektroden i en boliginstallasjon.
Krav til dekningsområde for jordelektroden kom inn i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2010. I NEK 400:2018 er kravet endra til kun å omfatte IT- og TT-systemer.
Måling av overgangsresistans for jordelektroden utføres på jordingsleder frakoblet hovedjordskinnen.
Største tillatte overgangsmotstand for jordelektroden, Ra = 50 V / Idmaks, hvor Idmaks kan antas å være 2 mA pr kVA trafoytelse (ref. veiledning til avsnitt 6.4.3.7.1 c) i NEK 400:2018).
I installasjoner hvor alle forbrukerkurser har jordfeilvern, åpner normen for at Idmaks settes til utkoblingskriteriet for største jordfeilvern (f.eks. 30 mA i en ny bolig). Overgangsmotstanden for jordelektroden bør imidlertid være langt lavere enn 1666 ohm, som er akseptert av normen for nye boliger. For de fleste installasjoner kan man enkelt oppnå en overgangsmotstand på 100 ohm, eller lavere.