Hei
En "kjent sak" er at maksimale tillatte berøringsspenning er 50V, og 25V i landbruk. Men. Hvor eksakt kan vi egentlig finne dette kravet? Jeg har alltid brukt det som en standard, blant annet for å beregne jordelektrode og lignende, men ble brått usikker her hvor det faktisk står beskrevet.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er gitt følgende generelle krav til maksimal berøringsspenning for alle IT-systemer i NEK 400:2018:411.6.5 Berøringsspenning når 1. jordfeil ikke kobles utHvor det ikke anvendes utkobling av 1. jordfeil, skal forventet berøringsspenning som opptrer ved 1. jordfeil ikke overstige: 50 V AC i AC-systemer, og 120 V DC i DC-systemer.
VEILEDNING - Dersom inntakskabel/stikkledning hverken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet. Tilsvarende vil gjelde også for hovedfordeling (sikringsskap).
For øvrig forsvant krav til maksimalt 25 V berøringsspenning i områder beregnet for husdyr med NEK 400:2006 (slikt krav var gitt i avsnitt 705.413.1 i NEK 400:2002).
I NEK 400:2018 er det mest aktuelle tilleggskravet, til redusert berøringsspenning, gitt i avsnitt 710.411.1.Her stilles det krav til maksimalt 25 V AC / 60 V DC for medisinske områder gruppe 1 og gruppe 2.
Hei, hva med TN-nett? Er det 50V som gjelder der og, og hvor kan jeg finne dette
Berøringsspenning er normalt kun relevant for første jordfeilstrøm i IT. Andre jordfeilstrøm i IT, samt jordfeilstrømmer i TN og TT skal alltid kobles ut (ved lav impedans i feilstedet), og skal derfor ikke kunne medføre noen berøringsspenning av betydning.
Det er gitt følgende generelle krav til maksimal berøringsspenning for alle IT-systemer i NEK 400:2018:411.6.5 Berøringsspenning når 1. jordfeil ikke kobles utHvor det ikke anvendes utkobling av 1. jordfeil, skal forventet berøringsspenning som opptrer ved 1. jordfeil ikke overstige: 50 V AC i AC-systemer, og 120 V DC i DC-systemer.
VEILEDNING - Dersom inntakskabel/stikkledning hverken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet. Tilsvarende vil gjelde også for hovedfordeling (sikringsskap).
For øvrig forsvant krav til maksimalt 25 V berøringsspenning i områder beregnet for husdyr med NEK 400:2006 (slikt krav var gitt i avsnitt 705.413.1 i NEK 400:2002).
I NEK 400:2018 er det mest aktuelle tilleggskravet, til redusert berøringsspenning, gitt i avsnitt 710.411.1.Her stilles det krav til maksimalt 25 V AC / 60 V DC for medisinske områder gruppe 1 og gruppe 2.
RETTELSE: Det var krav til maksimalt 25 V berøringsspenning i områder beregnet for husdyr i avsnitt 705.411.1 i NEK 400:2006. Dette kravet forsvant altså ikke før med NEK 400:2010.
Takk til observant, og flink tipser :-).