Hei,
gjelder her en trafo på 2000kVA med en hovedtavle med hovedbryter på 3200A, innstilt til 2800A. Det er tenkt en utvidelse på anlegget med økt strømforbruk.
Noen som har noen tanker på hva som er anbefalt å belaste trafo og hovedtavle/hovedbryter? Slik jeg har forstått det kan en trafo levere den påstemplede verdien, men levetiden grunnet temperaturen vil minke ved høy belastning.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Mulig jeg tar feil, men jeg tenker at hvis dette er en 230 V trafo så er det mye å gå på, men ikke hvis det er en 400 V trafo.
230 V: S = U x I x kvadratroten av 3, det vil si at I = 2000000 / (230 x 1,732) = 5000 A.400 V: I = 2000000 / (400 x 1,732) = 2886 A.
Fint om noen korrigerer meg hvis jeg tar feil her.
Hei igjen!
Jeg har nok formulert meg noe dårlig:-) Det er 400V, og kikket på nettanalysatoren som viste at maksuttaktet hittil var 1500A. Spørsmålet mitt var heller hva som er innenfor å belaste dette oppunder 2800A?
På vanlige forbrukerkurser har jeg lært at man ikke burde ha større varige belastninger på kursens merkestrøm mer enn 80%, kan man tenke slik for hovedtavler/trafoer og?
Dette kan jeg ikke mye om, men ut i fra både energitap og levetid for trafo vil det være fornuftig å unngå belastninger opp i mot påstemplet verdi over lang tid.
Det er sikker andre i forumet som kan si noe om hvordan nettselskapene dimensjonerer sine trafoer.