Sverre

Hei. Når et 230v industrianlegg får satt inn flere 400v trafoer for forsyning av utstyr og maskiner med stor effekt. Er det noe man må tenke på da i forbindelse med belastningen på det anlegget, støy eller andre ting? eventuelle tiltak?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:25 - 13.7.2015

Behov for spesielle tiltak må avklares med leverandøren.

Tord

Postet 22:26 - 25.7.2015

Man må også ta høyde for at mange transformatorer sammen kan øke startstrømmen i anlegget når det først spenningssettes siden trafoene må bygge opp magnetfeltene sine. Spesielt om vi snakker om litt størrelse på disse transformatorene.Er det mange nok trafoer av stor nok størrelse på et lite nok anlegg så kan det komme i konflikt med karakteristikken i startøyeblikket. Men dette er worst case, men fortsatt noe man bør tenke på.