Manglende dokumentasjon på spotter i nytt hus

Spurt 11:34 - 18.2.2016 av Tonje|Siste svar 16:37 - 18.2.2016 av esmokra

Tonje

Jeg hadde rutinekontroll av DLE for et par uker siden. Alt var i sin skjønneste orden bortsett fra manglende dokumentasjon på spottene i stuetaket. Dette er det eneste som er til overs fra forrige eier etter at jeg rev alt elektrisk og la opp nytt. Det var så pent satt opp at jeg lot det stå.

Hvordan kan jeg svare til dette? Spottene er satt opp riktig med kasse over og PLS90 kabel. Ankomstluke til trafoene og godt forseggjort. Så det er tydelig at det har vært fagfolk med i bildet her. Kan jeg skrive en erklæring på at jeg har sjekket dette til å være i orden eller må jeg rive alt og legge nytt? Sistnevnte virker litt tåpelig.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

esmokra

Postet 16:37 - 18.2.2016

Dersom du tllfredstiller FEK$7 4ledd, kan du skrive samsvarserklæring på dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs