Manglende jording komfyr

Spurt 5:49 - 21.1.2021 av Truls|Siste svar 7:09 - 22.1.2021 av Hans Olav Arnesen

Truls

Hei, er hos en kunde med noe eldre elanlegg, blandet annet komfyr mangler jording. Er d ok å legge opp separat gul grønn til denne? Eks 6mm2?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:40 - 21.1.2021
Instructor contact card

Her gjelder følgende avsnitt i NEK 400:2018:

543.1.3 Ledertverrsnittet for beskyttelsesleder som ikke utgjør en del av en kabel eller som ikke er i en felles kapsling som faselederne, skal være: ? 2,5 mm2 Cu eller ? 16 mm2 Al når den er mekanisk beskyttet, eller ? 4,0 mm2 Cu eller ? 16 mm2 Al når den ikke er mekanisk beskyttet.

Per-Ove

Postet 15:10 - 21.1.2021

Kan man ikke hente jording fra annen kurs på kjøkkenet? Fra nærmeste stikk?

Om man kan hente det fra nærmeste kurs. Må denne kursen da være 16A, altså ha 2,5mm2? Ettersom det skrives her at jordlederen må være 2,5mm2, om den ikke er i samme kabel som faselederne. Eller kan jeg legge 2,5mm2 fra en 10A/1,5mm2 kurs, og frem til en annen kurs?

Ville nok heller brukt PR 2x2,5 enn gul-grønn PN, om kabelen skal legges åpent tilbake til sikringsskapet.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:09 - 22.1.2021
Instructor contact card

Kan man ikke hente jording fra annen kurs på kjøkkenet? Fra nærmeste stikk?

Om man kan hente det fra nærmeste kurs. Må denne kursen da være 16A, altså ha 2,5mm2? Ettersom det skrives her at jordlederen må være 2,5mm2, om den ikke er i samme kabel som faselederne. Eller kan jeg legge 2,5mm2 fra en 10A/1,5mm2 kurs, og frem til en annen kurs?

Ville nok heller brukt PR 2x2,5 enn gul-grønn PN, om kabelen skal legges åpent tilbake til sikringsskapet.

Jo, dette er mulig om man forholder seg til regelverk som gjaldt da installasjonen var ny, i henhold til avklaring i Elsikkerhet 78 om mindre endringer.

I eldre forskrifter (FEA, FEB88 og FEB91) er det ikke eksplisitt krav til at hver kurs skal ha beskyttelsesleder koblet til jordskinne i tavle/skap.

Dette kravet kom først i NEK 400:2006, og er uendret i avsnitt 411.3.1.1 i NEK 400:2018: Hver kurs skal ha en beskyttelsesleder som er koblet til den aktuelle jordklemmen/jordskinnen.

Vær obs på at minste tverrsnitt for separat opplagt beskyttelsesleder iht. FEA er 4 mm^2 når den er mekanisk beskytta (på list og under stående kledning er akseptert løsning). Fra 1991 (FEB91) gjelder samme krav til dimensjonering som beskrevet i mitt forrige innlegg, altså minimum 2,5 mm^2 når mekanisk beskytta.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.