Manuell prosjektering

Spurt 14:14 - 31.10.2017 av Lyspunktet|Siste svar 12:38 - 3.11.2017 av Hans Olav Arnesen

Lyspunktet

Gjeld manuell prosjektering og kontroll av kortslutningsvern. Når ein skal lese av kurve for gjennomsluppet energi, kva for straumverdiar brukar ein då? Ved topolt kurs kan ein jo aldri oppnå Ik3pmaks.

Om ein oppnår momentanutkopling ved Ik2pmin, er det ikkje då den ein skal bruke for å lese av kurva, eller må ein rekne om til Ik2pmaks?

Ved trepolt kurs tek ein utgangspunkt i Ik3pmaks sida det er største venta kortslutningsstraum? Har lese det eg finn av fagstoff, men finn ingen presisering av kva verdi ein tek omsyn til når ein les av kurva.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

esmokra

Postet 11:51 - 2.11.2017

IK3maks x 0,86 = ik 2maks

Lyspunktet

Postet 11:59 - 2.11.2017

Spørsmålet var ikkje så mykje om korleis rekne ut Ik2maks, men kva for straum ein skal nytte når ein les av kurva.

Jr

Postet 15:54 - 2.11.2017

Jeg mener det er ikmaks som benyttes i graf for gjennomsluppet energi.

esmokra

Postet 10:58 - 3.11.2017

Den relevante ik Ikmaks i den fordelingen vernet står.

Hans Olav Arnesen

Postet 12:38 - 3.11.2017

Jr og esmokra har rett.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.