Markeringslys på lyskurs

Spurt 21:04 - 17.5.2020 av Elektriker|Siste svar 5:27 - 18.5.2020 av Hans Olav Arnesen

Elektriker

Hei.

Har et storkjøkken hvor himlingsarmaturer kommer med stikkontakter. Planen var å sette opp stikkontakter over himling som går på dimmer, samt et markeringslys over dør som går på samme kurs. Kan jeg montere opp 100mA jordfeilbryter for denne kursen så lenge jeg merker stikkontaktene tydelig med at de kun er til eksisterende belysning? Stikkontaktene er over himling 3,5m over gulv.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 21:59 - 17.5.2020

Nei, det må være 30mA på stikk.. man vet aldri hva folk plugger i uansett hva som står på av tekst..

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:27 - 18.5.2020
Instructor contact card

Du må risikovurdere ut i fra avsnitt 411.3.3 i NEK 400:2018. Les hele avsnittet med merknader, og om du har Normguiden kan du med fordel lese hva det står under dette avsnittet i denne.