Har fått ett oppdrag med en industrikunde som har kjøpt ett filteranlegg fra Tyskland. Det består av en "klump" bestående av fordelingstavle, flere motorer samt lys og stikk. Vi skal i tillegg til tilførsel også kable mellom motorer og tavle. Det viser seg att tavla leveres med en-polet vern og felles n-skinne. Leverandøren av filteranlegget definerer dette som ei maskin, leverer samsvarserklæring og mener at dette er greit. Vi er litt mer tvilende. Noen tanker her?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Krav i Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1 gjelder (inkludert særnorske krav).
Se også avklaring fra DSB i Elsikkerhet 73: https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf.
Det er på samme måte krav om underlag til samsvarserklæring for makiner som for Fel. Kan hende du må be om underlag samt kjøpe NEK EN 60204 for å gjøre ytterligare vurderingar rundt dette.
Meine det ikkje er krav til vern/brudd i N leder for overbelastningsvern i maskiner, men det er krav om allpolig brudd inkludert N leder i frakoblingsutstyr (hovedbryter).
Korriger meg om eg tar feil her.
Du har rett, og dette fremgår av Elsikkerhet 73.
Alle som skal utføre elektrisk arbeid etter Forskrift om maskiner bør, i tillegg til å sette seg inn i denne forskriften, også gjøre seg kjent med kravene i NEK EN 60204-1.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.