Maskin innstallasjon

Spurt 12:50 - 13.10.2010 av Bjarte|Siste svar 8:49 - 8.3.2012 av Kontroll

Bjarte

Hei!

Vi har fått inn en del maskiner med div styreskap som står inne i tørt rent produksjonsrom.

Hvordan er det med jording av dette? hvert skap har jo tilførselskabel 3x400V+N+J.

Skal det jordes med 10 eller 16 kvadrat separat mellom skap maskiner/skinner kabelbroer osv osv osv...

Her er det jo maskindirektivet som gjelder. og ikke NEK 400 såvidt jeg skjønner i denne jungelen av forskrifter og normer som slår hverandre ned.

Jeg lastet ned maskindirektivet fra nettet, men der stod det bare om noe lys på en gravemaskin og lastebiler, bare svada hele greiene.

Takker for alle svar...

Var det feil maskindirektiv?? hvordan
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Installat

Postet 20:39 - 13.10.2010
Hei

Grensesnittet mellom den faste installasjonen som er underlagt Nek 400 OG maskinen med tlhørende deler under lagt maskinforskriften går der tilf kobles inn. Jording av kabel stiger og utjevning mellom styreskap og maskiner faller under Nek 400. Kabelstiger anses som annen ledende del ref nek 400 2006 411.3.1.2 og skal utjevnes med minimum 6 mm2 ref nek400 2006 544.1.1.

Poenget med jordingen er jo at potensialet skal være lik null. tillegsUtjevning mellom to utsatte ledende deler er først relevant når det er mulighet for å berøre to utsatte ledende deler samtidig. Når det gjelder dimensjonering av tillegsutjevnings forbindelser mellom utsatte ledende deler. Her styre skapene og selve maskinene faller dette også under nek 400
se punkt 544.2.1. Da skal tversnittet på beskyttelseslederen være minimum lik denn denn minste PE lederen i kabelen som forskyner utstyret.

Vill også samtidig minne deg på at du skal følge følge montasjeanvisning for maskinene med tanke på valg av kabel og lengder samt annet utstyr. Hvis du ikke har kjøpt en komplett pakke fra levrandør som er CE merket og har samsvarserklæring er du som er anvarlig for å dokumentere at maskinenen er bygget etter maskinforskriften ;) les elsikkerhet nummer 66 ,67 der er det artikler vedrørende maskiner

Forum leder irettesett meg hvis dette ikke er korekt :)

installat

Postet 20:51 - 13.10.2010
Må rette på meg selv her. utjevningsforbindelsene mellom utsatte ledende deler vill her være mellom de ulike maskiner og ulike styreskap.

Forumleder

Postet 9:46 - 15.10.2010
Bra svar fra Installatørspire, men her kommer ytterligere noen avklaringer.

Det er Forskrift om maskiner, bestillingsnummer 522 fra Arbeidstilsynet, som gjennomfører EUs rådsdirektiv for maskiner (Maskindirektivet). Men viktigere er å se på normen NEK EN 60204-1:2006, Maskinsikkerhet Maskiners elektriske utrustning Del 1: Generelle krav.

Grensesnittet mellom NEK 400:2006/NEK 400:2010 og NEK EN 60204-1:2006 er som beskrevet av Installasjonsspire. Utjevningsforbindelser internt i en maskin er beskrevet i del 8 i NEK EN 60204-1:2010.

Kontroll

Postet 8:49 - 8.3.2012
Hvor i 411.3.1.2 leser du at kabelstiger skal utjevnes? med metalliske konstruksjonsdeler menes deler av bygningskonstruksjonen. En kabelbro er ikke en del av bygningskonstruksjonen og det er således ikke krav til utjevning av disse. Med det sagt er det veldig bra å utjevne kabelbroer selv om forskriften ikke krever det.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.