Det har lenge vært slik at et ventilasjonsanlegg er ansett som en maskin. Og da skal anlegget godkjennes deretter ved Maskindirektivet. Men når det er ihvertfall 3 parter ved en leveranse (ventilasjon, tavle/automatikk, elektriker, ev. rørlegger) - hvem er det som står som hovedansvarlig for at hele det sammenstilte anlegget blir godkjent/CE-merket, og hva er vanlig praksis?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

esmokra

Postet 22:01 - 27.4.2016

Se ka som står i dokumentasjon/samsvarserklærin på ventanlegg. Spør maskinlevrandør. Om kva som hører til ventilasjonsanlegg.

Du skal ha samsvarserklæring for heile vent anlegg før du kobler til tilførsel.

Vanligvis er elektro ansv for tilførsel og skriver samsvarserklæring etter FEL for den.

Så skriver ein samsvarserklæring for at tegning/koblingskjema for ventilasjonsanlegg er fulgt.