Hei
Har et renseanlegg for vann der tavlebygger vil bygge automatikk fordeling etter NEK 439-2, EN60204-1, men utstyrsleverandør av selve renseanlegget ikke vil godta dette da de mener at anlegget ikke er en maskin, men frittstående komponenter med hver sin oppgave. Er en kommune som har bestilt jobben hos to forskjellige firma. Hvordan skal jeg forholde med til dette da jeg ikke får CE merke og dokumentasjon på at dette er en maskin? Får dette kun på automatikk fordeling.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I tilfeller hvor man ikke klarer å løse dette, kan det være en løsning å sette opp en stikkontakt/rundstift. Så får leverandøren sette plugg på sitt utstyr å koble til.
Begge alternativer er mulige, og om leverandøren av renseanlegget definerer dette som et elektrisk anlegg, med tilkoblet elektrisk utstyr, antar jeg at det enkleste er å forholde seg til dette.
Du må altså samsvarserklære helheten/anlegget i henhold til FEL og NEK 400, og hvert enkelt delutstyr skal være i henhold til FEU med CE-merking, sikkerhetsinformasjon på norsk og annen dokumentasjon på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Utstyrsleverandørene skal også ha utarbeidet samsvarserklæring, og kunne fremvise dette på forespørsel.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.