Maskinforskriften vindkraft

Spurt 6:03 - 30.10.2021 av Jørn Rune Mikalsen|Siste svar 8:37 - 1.11.2021 av Hans Olav Arnesen

Jørn Rune Mikalsen

En vindmølle skal prosjekteres og bygges etter Forskrift om maskiner og CE merkes i henhold til maskindirektivet.

spenningsnivå distribusjonsnett 33Kv. Transformator er plassert i nacelle.

Driftsleder påstår at høyspenningsanlegget internt i vindturbinen også skal risikovurderes etter FEF. Elsikkerhet nr.79 oppgir at FEF kun gjelder der distribusjonsnettet tilkobles.

Hvordan tolker dere regelverket?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:37 - 1.11.2021
Instructor contact card

I Forskrift om maskiner (FM) § 1. Virkeområde beskrives følgende unntak i punkt 2 bokstav l) Forskriften gjelder ikke følgende høyspenningsmateriell: - koblings- og styringsutstyr, - transformatorer.

For øvrig forstår jeg grensesnittet mellom FEF og FM slik du gjør, ut i fra avklaring i Elsikkerhet 79. Her fremkommer jo at EN 60204-11 (NEK EN IEC 60204-11:2019) omfatter krav til installasjon av høyspenningsutstyr.

Ved behov for ytterligere avklaring bør spørsmål rettes til Jostein Ween Grav, sjefingeniør hos DSB i Tønsberg; Jostein.Ween.Grav@dsb.no, +4741432771.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.