Megge lang kabel

Spurt 14:40 - 28.11.2011 av Peder|Siste svar 16:56 - 28.11.2011 av Mont

Peder

Opplever at verdi starter lavt og øker til akseptabel verdi ved megging av kabel på 300m.

Er megger for liten? Klarer den ikke å lade opp kapasitansen?

Er verdi etter en stund den rette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Mont

Postet 16:56 - 28.11.2011
Det er kapasitans ja.
Det er den som lurer instrumentet litt. En megger består jo av en spenningskilde og et amperemeter (nåla).
Så lenge det går en viss strøm til å lade opp en kapasitans så vil dette registreres som kontinuitet. Noe det ikke nødvendighvis er. Så måleresultatet når alt har roet seg og nåla faller innenfor akseptable verdien så er det faktisk isolasjonsimpedans du måler.

Husk å kortslutte kretsen når du er ferdig. Særlig i slike tilfeller der kapasitive restspenninger blir igjen etter målingene.