Går det å megge 1000V mellom fasene på jordfeilsikringer med lysdioder? X-digital... eller går det greiene der i stykker?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:31 - 4.2.2020
Instructor contact card

Du bør spørre de som vet best, Eaton.

Forøvrig er det bare strømkretser med nominell spenning over 500 V (f.eks. 690 V industriinstallasjoner) som skal "megges" med 1000 V, ref. Tabell 6A i NEK 400:2018.

Pg

Postet 23:15 - 4.2.2020

Hvorfor vil du megge mellom fasene?

Elektro

Postet 23:30 - 4.2.2020

Hvorfor vil du megge mellom fasene?

En megger fungerer slik at man bruker en høy spenning for å fremprovosere et overslag mellom to isolerte kretser, i dette tilfellet mellom to faser eksempelvis L1 og L2. På denne måten finner man ut om det er høy resistans mellom fasene før man slår på ordinær anlegg spenning.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:29 - 5.2.2020
Instructor contact card

Du kan selvfølgelig "megge" mellom fasene, selv om normen ikke stiller krav til dette. Dette kan imidlertid være "utfordrende" for elektronisk utstyr, og derfor ofte best å la være.

Om kursen inneholder utstyr som kan bli ødelagt beskriver normen kun måling mellom sammenkoblede faseledere (også omfattende eventuell N-leder) og jord.

Avsnitt 6.4.3.3 i NEK 400:2018 beskriver krav til måling av isolasjonsresistans.

JHS

Postet 6:43 - 5.2.2020

I bruksanvisningen til Schneider sine DCP Vigi jordfeilautomater (ikke samme produsent men..) er det angitt at det ikke skal utføres isolasjonsmåling med 500v. Dette gjelder måling fase-jord (kan for øvrig omgås ved å kortslutte fasene ved isolasjonstest)

Regner med du tenker målingen for å verifisere at det ikke er kortslutning på kursen før strømmen settes på?

Ser ikke poenget med å måle isolasjonsmotstand mellom fasene på kurser under 32A.Vil ikke et multimeter gi en tilstrekkelig god indikasjon på motstanden?

JHS

Postet 6:44 - 5.2.2020

Glemte å legge til at Schneider angir at isolasjonsmotstand skal måles med 250v

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:50 - 5.2.2020
Instructor contact card

Tabell 6A angir prøvespenning på 500 V, så i slike tilfeller bør faselederne være sammenkoblet og målingen utføres med 500 V prøvespenning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.