Hei,
Kom ut for et spesielt tilfelle her om dagen. Ny bolig, 400V.
Neozed L1 og L3 i tilknytningsskap var slått ut, ifølge eier som følge av start på en sag.
Inntakskabel ble frakoblet i begge ender og megget. Her var alle resultater over 500Mohm, MEN, mellom fase L1 og L3 var det 10Mohm.
Jeg synes dette virker noe merkelig mtp at dette er en helt ny installasjon, og er redd for at inntakskabel kan være skadet.
Noen som har formening rundt disse verdiene, selv om 10Mohm ikke er en så feil verdi, men sett i sammenheng så er den kanskje dårlig?