Megging av motorer

Spurt 18:56 - 9.1.2010 av L|Siste svar 23:14 - 2.12.2013 av geir

L

Hei!

Er det normalt og få lav isolasjonsresistans ved megging av motorer?
Syns jeg får det hver gang jeg måler en motor.....
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

El.

Postet 9:18 - 10.1.2010
It depends on how you measure the insulation resistance on the motor.

Is the motor connected in star or triangle?

If it is connected in the triangle and you measure the low insulation resistance must remove the bracket.

And measure all the windings to each other if you know

The insulation resistance must be at least 0.5 kOhm.

I will try draw it for you,

Elektriker

Postet 10:53 - 10.1.2010
Isolasjonsresistansen skal måles mellom fase og jord, tegnineg er steingal.

Mont

Postet 13:05 - 10.1.2010
Korrekt.

Isolasjonsresistansen er helt uavhengig av hvordan motoren er koblet.

Den kobles da ikke mot jord?

Å stjernekoble en motor gjør at man kan måle isolasjonsresistans på alle viklingene med kun en måling.

Får du noe som helst utslag som er under akseptabel resistans så er motoren ikke godkjent.

Elektrikern

Postet 13:24 - 10.1.2010
Du vil selvsagt megge alle viklingene selv om den er koblet i trekant også.
Men hvor stor må isolasjonsmotstanden være?

Forumleder

Postet 6:38 - 11.1.2010
Det finnes forskjellige metoder får å isolasjonsmåle motorer/roterende utstyr. En lavspenningsmotor måler du fra fase til jord. Du kan godt kortslutte tilkoblingene og måle alle tre mot jord. Hvor lav den kan være? før skulle du ha minimum 1 kohm/volt driftspenning, så kom det krav om 0,5 Mohm og nå er kravet 1 Mohm. Men det forteller deg ikke om motoren er i ferd med å gå i stykker. Da anbefales det heller å kjøre en såkalt trend på motoren. Det gjøres ved å måle isolasjonsmotstanden ved jevne mellomrom. feks 1 gang i året. pass da på å gjøre det likt hver gang og under tilsvarende forhold. Å måle mellom U1 og V1 og W1 kan være smart bare for å se at du har en lav verdi altså at ikke det er brudd i vkligene. Da ohmer du bare, du megger ikke.

Elektrikern

Postet 16:37 - 11.1.2010
Grunnen til at jeg lurer på hva isolasjonsmotstanden behøver å være på utstyr og f.eks motorer er noen setninger i montørboka side 321. Der står det at det er selve ledningsinstallasjonen som har kravet på 1kohm pr volt/ 0,5Mohm/ 1Mohm.
Motorer, ovner og andre forbruksapparater kan om ønskelig være frakoblet under målingen står det.

Skal vi likevel gå ut i fra svaret ditt?

Forumleder

Postet 17:39 - 11.1.2010
Vil tro det menes utstyr på plugg, men uansett har du en motor med lavere enn 1 Mohm fas til jord så vil jeg tro isolasjonen er relativt svekket. det kan selvsagt være motorer jeg ikke har tenkt/hørt på/om som har lav motstand til jord. Du kan få lav motstand dersom det er fuktighet tilstede, da vil det som regel hjelpe å tørke motoren.

Magda

Postet 11:38 - 22.1.2010
Selvfølgelig kan du megge mellom viklingene også. Så tegning er riktig. Her skal det også være tett. Ikke alt utstyr tåler dette, men en vanlig motor tåler det. Men selvfølgelig skal det megges mot jord.

geir

Postet 23:14 - 2.12.2013
du er steingal. det går selvfølgelig an og megge fra w1 til v1. da måler du islasjonsmotstand mellom fasene

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.