Megging med 10kV

Spurt 22:49 - 20.1.2014 av Kjell|Siste svar 10:16 - 27.1.2014 av Forumleder

Kjell

Hei, kan en elektriker gr L utføre megging av HV kabler med 10kv, eller må en være energimontør. Holder det med FSE høyspent som tilleggskvalikasjon. Dette gjelder sjøkabler som ikke er installert, kun testing før transport og installasjon.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:16 - 27.1.2014
Beklager sent svar. Har avventa svar fra andre, fordi dette er noe jeg kan litt lite om, og fordi jeg har hatt svært mye å gjøre den siste uka. Men det har jo ikke kommet svar fra andre, så da får jeg svare. Har sjekka med kollegaer, som sier følgende:

Det er ikke andre regler for bruk av 10 kV isolasjonsresistanstester enn det er for 1 kV. For begge gjelder det å følge bruksanvisningen, samt å huske på faren ved eventuell opplagring av energi i kabler og motorer. Se også veiledningen til avsnitt 61.3.1 i NEK 400:2010.

Det er altså ok at elektriker foretar isolasjonsresistansmåling med 10 kV instrument. Det er heller ikke påkrevet å ha kurs i FSE høyspenning for å utføre denne målingen, men det kan jo være lurt uansett.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.