Mekanisk beskyttelse

Spurt 14:50 - 12.1.2011 av Kristine Emma Hamnes Krogh|Siste svar 8:55 - 14.1.2011 av Forumleder

Kristine Emma Hamnes Krogh

I NEK 400-5-52:2010 avsnitt 522.6.1 står det at ledningssystemer skal være være valgt og montert slik at skade ved mekaniske påkjenninger blir minst mulig.

I montørhåndboka NEK 400:2010 avsnitt 3.3.1, side 46 står det: ""På særlig utsatte steder er det langt fra sikkert at 4mm² har tilstrekkelig mekanisk styrke, og tversnittet må kanskje økes ytterligere.""

Spørsmålet er da hvordan du finner ut av hvilken mekansik beskyttelse som er tilstrekkelig?


Mvh
Kristine Krogh
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 15:58 - 12.1.2011
Hvis de mulige mekaniske påkjenningene er store må du nok langt opp i tverrsnitt for at en separat forlagt, ubeskytta kabel skal kunne forsvares (risikovurdering).

I de fleste tilfeller vil det imidlertid være mulig å forlegge kabelen med mekanisk beskyttelse (for eksempel i rør eller under halvrør av stål), og da vil et minste tverrsnitt på 2,5 kvadrat mm være tilstrekkelig i forhold til mekanisk påkjenning.

Forumleder

Postet 16:01 - 12.1.2011
Ble en liten ""trykkfeil"" her. Det er snakk om separat forlagte beskyttelsesledere (for eksempel PN), ikke kabler.

Kristine Emma Hamnes Krogh

Postet 16:36 - 12.1.2011
Hvordan vet man hvor mye man må opp i tverrsnitt? Finnes det noe tabell eller formel for dette? Eller er det bare synsing?

Mont

Postet 17:01 - 12.1.2011
Akkurat der har jeg et lite tankekors.
Man må ikke bare se seg blind på tverrsnitt alene.

I enkelte tilfeller kan en 10mm2 utjevningsforbindelse være mye bedre bedre enn en 16mm2.

Hvordan?

La oss si vi har en bevegelig maskindel som beveger seg flere tusen ganger om dagen med ganske krapp vinkel. Eksempelvis om dette er en stor hydraulisk styrt dør inn i en stor smelteovn.

På lager har vi en 10mm2 leder i form av en meget fleksibel kobberlisse og en stiv 16mm2 PN eller RK.

Hvilken mener dere ville tålt den mekaniske påkjenningen fra denne bevegelige maskindelen?

10mm2 lissa som tåler mye mer bevegelse uten tretthetsbrudd eller 16mm2 lederen som gir høyere strømføringsevne men som vil slite med stor risiko for tretthetsbrudd i kobberet.

Mont

Postet 17:08 - 12.1.2011
Moralen er at større tverrsnitt ofte ikke er løsningen. Men i noen tilfeller tvert imot. Det kan være en ulempe.

Tynnere ledere er mer fleksible enn tykkere ledere. Så lenge man kan opprettholde tilstrekkelig strømføringsevne så kan det ofte være en veldig god idé å bruke tynnere leder hvis dens mekaniske egenskaper er bedre.

Mont

Postet 17:26 - 12.1.2011
Unnskyld om jeg spammer her.

Men mitt poeng koker ned til at jo høyere tverrsnitt du velger, jo stivere leder får du om du bruker like ""grove"" kordeller proposjonalt med tverrsnittet.
Til eksempel så vil en 240mm2 PFSP ta mye mer skade enn en 16mm2 PFSP om bøyeradiusen er den samme.
For å snu det hele rundt. Jo grovere du går opp i tverrsnitt, uten å velge mer fintrådet leder, jo større bøyeradius trengs for ikke å fremkalle tretthet i lederne.

Enten må du ned i tverrsnitt for at lederen skal tåle å bli bøyd så mye frem og tilbake eller så må du bruke en leder med finere kordeller.

Selv mange kobberlisser på 240mm2 tåler mye krappere bøyer frem og tilbake enn selv en 16mm2 PN.
Tenk litt på det og hvor grove kordeller man benytter. For det har minst like mye å si.

Forumleder

Postet 8:55 - 14.1.2011
Det finnes ikke tabeller eller formler for dette.

For alle installasjoner skal det foretas en vurdering (som en del av en total risikovurdering) av ytre påvirkninger. Dette er beskrevet i avsnitt 512.2 i NEK 400:2010, med henvisning til Tabell 51A - Klassifisering av ytre påvirkninger.

For noen ytre påvirkninger, som tilstedeværelse av vann (AD) og tilstedeværelse av faste fremmedlegemer (AE), er det beskrevet konkrete krav (her IP-grad). For de fleste andre typer av ytre påvirkning er det imidlertid ikke så enkelt. For mekaniske støt og slag (AG) henvises det til normen NEK EN 60721. Deler av denne normen kan kjøpes på standard.no, men jeg tror ikke du blir mye klokere av det som står der.

For å si noe litt mer konkret: I de fleste tilfeller vil det nok være godt nok med et tverrsnitt på 25 mm (for separat forlagte beskyttelsesledere som ikke er mekanisk beskytta). Men i forhold til ekstrem mekanisk påvirkning (for eksempel truckkjøring) er det kun mekanisk beskyttelse med halvrør eller rør i stål som duger.

Det er for øvrig riktig som Montør beskriver at det også må tas hensyn til om beskyttelseslederen skal være entrådet, flertrådet eller mangetrådet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.