Er det noe spesifikt krav til Mekanisk beskyttelse/forlegningsmåte på inntakskabel? Kabelen kommer fra AMS måler og går ca. 10 meter ut av målerskap før den avsluttes i sikringskap i 2dre. etg.
Eneste jeg må ha er vel dobbeltisolert kabel...
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ikke krav til dobbeltisolert kabel, men se veiledning til avsnitt 411.6.5 om dette er et IT-system.
Generelt krav til beskyttelse mot ytre påvirkninger er gitt i FEL § 28, og mekanisk påkjenning må risikovurderes og klassifiseres i henhold til Tabell 51A i NEK 400:2018; kode AG Mekaniske støt og slag.
Det er ikke krav til dobbeltisolert kabel, men se veiledning til avsnitt 411.6.5 om dette er et IT-system.
Generelt krav til beskyttelse mot ytre påvirkninger er gitt i FEL § 28, og mekanisk påkjenning må risikovurderes og klassifiseres i henhold til Tabell 51A i NEK 400:2018; kode AG Mekaniske støt og slag.
ok, det var noen som mente jeg skulle ha dobbeltisolert kabel fordi det ikke var forankoblet jordfeilværn.
Som nevnt er dette et poeng for IT-systemer.
Om alt forankoblet jordfeilvern er klasse II (dobbel eller forsterket isolasjon) blir kravet til overgangsmotstand for jordelektroden (Ra) mindre strengt. Med jordfeilvern på 30 mA for alle forbrukerkurser, samt klasse II på alt foran jordfeilvernene, vil dimensjonerende jordfeilstrøm (Id) være 30 mA (Ra = Ub/Id). Maksimalt tillatt berøringsspenning (Ub) er 50 V. Det er imidlertid ikke ønskelig med en overgangsmotstand for jordelektroden på inntil 1666 ohm, og det er sjelden et problem (teknisk/økonomisk) å oppnå en langt lavere overgangsmotstand.
For TN-systemer er det unødvendig med klasse II på alt foran jordfeilvern.
For TT-systemer må det være klasse II på alt foran jordfeilvern.
Som nevnt er dette et poeng for IT-systemer.
Om alt forankoblet jordfeilvern er klasse II (dobbel eller forsterket isolasjon) blir kravet til overgangsmotstand for jordelektroden (Ra) mindre strengt. Med jordfeilvern på 30 mA for alle forbrukerkurser, samt klasse II på alt foran jordfeilvernene, vil dimensjonerende jordfeilstrøm (Id) være 30 mA (Ra = Ub/Id). Maksimalt tillatt berøringsspenning (Ub) er 50 V. Det er imidlertid ikke ønskelig med en overgangsmotstand for jordelektroden på inntil 1666 ohm, og det er sjelden et problem (teknisk/økonomisk) å oppnå en langt lavere overgangsmotstand.
For TN-systemer er det unødvendig med klasse II på alt foran jordfeilvern.
For TT-systemer må det være klasse II på alt foran jordfeilvern.
Ok, tolker at "poeng" blir at jeg må bruke dobbeltisolert kabel ettersom jeg har IT-anlegg.
Du må ikke, men lurt ved IT.