Kan en sette inn større kurssikringer eller sette inn ny kurssikring i en fordeling uten å melde dette i hht. § 14 i FEL ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

mont

Postet 12:49 - 13.12.2006
Ja. Så lenge overbelastningsvernet ikke blir forandret så kan du dette.

Netteier er jo sikret mot overbelastning av stikkledning ved hjelp av overbelastningsvernet ditt.

Eneste du risikerer ved å bruke større kurssikringer i underfordelingen din er bare større sjanse for at overbelastningsvernet vil legge ut siden kursene dimensjoneres opp.