Melding ved renovering av sikringsskap

Spurt 11:35 - 23.9.2008 av Mont|Siste svar 6:33 - 24.9.2008 av Mont

Mont

Jeg har tenkt å renovere sikringsskapet mitt og lurer på om dere kan besvare et spørsmål.

Man kan jo gjøre alt i skapet sitt uten å si ifra til netteier så lenge man ikke rører overbelastningsvernet.

Men gjelder dette om man skifter ut OV smeltesikring med OV automat av samme In?
Eller er det bare kapasiteten på OV man ikke kan forandre?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Kjellulf

Postet 17:15 - 23.9.2008
Vi melder alltid av til netteier ved bytte av innmat i sikringsskap. Mange ganger bør også KWh-måleren byttes, den får vi da gratis fra E-verket.
Hvis du er elektriker og skal bytte i ditt eget hus, er du din egen installatør og kan melde dette selv.
Jobber du hos en installatør er det bare å få dem til å sende melding.

Mont

Postet 18:18 - 23.9.2008
Jeg gjør dette i eget regi og har da installatørmyndighet over anlegget.

Jeg lurte bare på hvor grensa går og om det er kapasiteten det går på eller bytting av selve OV enheten.

Svein Anton

Postet 18:38 - 23.9.2008
Melder kun ved forandring av OV, eller ved brutt plombering.

adel

Postet 20:28 - 23.9.2008
Send melding.Du forandrer på ov.En smeltesikring har b.l.a. forskjellig I2 i forhold til aut.
Dessuten må du få dle til å gjøre anlegget spenningsløst ved skifte av ov.

SoW

Postet 20:47 - 23.9.2008
Everket trenger ikke å bli kontaktet ved bytte av smeltesikringer til automatsikringer.

Skal du bytte 50A smeltesikringer til 50A OV vern må du nødvendigvis bryte plomberinga, og du som person er vel ikke sertifisert til å sette på ny.

Mont

Postet 21:15 - 23.9.2008
Her er det ingen plombering over smeltesikringene. Og målesløyfa er mer enn lang nok til å sette på en automat.

Jeg tok imidlertid kontakt med netteier idag og ble fortalt at det var fritt frem for å bytte så lenge jeg ikke gikk opp i In.

Så enten så får jeg dem til å koble ut strømmen eller så foretar jeg AUS arbeid på siste koblingen som er mot spenningen.

Forumleder

Postet 5:28 - 24.9.2008
Husk kravet om to barrierer og bruk av riktig utstyr ved AUS arbeid. Du har sannsynligvis opplæring i AUS arbeid, om ikke så la det vær og få E-verket til å koble ut. Spenningen her er mer enn høy nok til å ta livet av deg. Eliminer alle muligheter for kortslutning, det finnes flere som har fått alvorlige lysbueskader selv i boligtavler (kortslutningstrømmen her er avgjørende)

Mont

Postet 6:33 - 24.9.2008
Takker for omtanken.

Men jeg jobber ofte med AUS arbeid og har planer om å låne verneutstyr og AUSverktøy fra jobben. Tok kurset på det ganske nylig faktisk.

Har alt for stor respekt for elektrisitet til at jeg tar sikkerheten for gitt:)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.